zy 2021-12-27 19:08:17 | 河南省 安裝 | 445查看 5回答
給排水施工問題?
請教各位老師,預埋階段為什么不做管徑到戶內給水管的預埋???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水管不是電管,電管可以預埋,水管不可以,因為水管需要打壓合格才能預埋,所以水管預埋不具備條件。
2021-12-27 20:42:42
-
都做的,主要是立管及分支口。
2021-12-27 19:13:27
-
砌筑階段需要作到戶內給水管的預埋
2021-12-27 19:32:38
-
管徑到戶內的給水管是樓板澆筑以后,樓地面精裝修做法之前施工的。
2021-12-27 20:57:19
-
預埋無法保證不漏水
2021-12-28 08:15:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看