zy 2022-01-04 09:55:50 | 河南省 安裝 | 784查看 6回答
火災自動報警接線問題?
請教各位老師,火災自動報警系統中,是不是信號線先到端子箱,然后從端子箱到隔離器,再從隔離器到各類器具,別的線是先到端子箱,然后直接從端子箱到各類器具?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對。信號線必須經過短路隔離器。
2022-01-05 12:49:25
-
是的。
2022-01-04 09:56:55
-
是的
2022-01-04 09:57:13
-
是的
2022-01-04 09:57:39
-
你的理解是正確的
2022-01-04 09:59:57
-
是的
2022-01-04 10:46:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看