  • 人防墻配筋問題,

    人防墻人防        


    水平鋼筋,垂直鋼筋都給出來了,那那個c14-150和c12/14-75是什么意思?是那段范圍,垂直分布筋按這兩個尺寸設置嗎?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 基礎面往上1300是C14-150+C12-150      中間是C18-150的豎筋,設計應該是搞錯了,應該是C14  C12中的一個直徑?;蛘呓o出C18-150的范圍

    首次提交 2022-01-06 08:36:35  最近修改2022-01-06 08:39:12 (修改過3次)

  • 答疑解惑

    2022-01-06 08:44:30 

  • 廣聯達服務新干線

    2022-01-06 08:47:19 

  • C12/14@75,1300mm范圍附加筋C12與C14交替布置,間距75

    首次提交 2022-01-06 08:47:39  最近修改2022-01-06 08:50:27 (修改過1次)

  • c12/c14-75 應該是附加筋,長度是基礎往上1300+錨進基礎的長度。上邊的長度是本層向下1300+本層向上1300,直徑12和直徑14的鋼筋間距為75,直徑12和直徑12的間距是150.

    2022-01-06 09:46:21 