  • 暗柱,端柱和墻梁設置混凝土強度和保護層厚度時,分別是按柱還是梁還是墻的強度和厚度

    暗柱是屬于剪力墻,是不是按剪力墻的混凝土強度和保護層厚度,端柱也屬于剪力墻,也一樣,墻梁也屬于剪力墻,那也一樣?還是端柱按柱的來,墻梁按梁的來?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是按墻混凝土強度與保護層厚度來確定。

    2022-02-08 05:32:47 

  • 按剪力墻來確定的

    2022-02-08 06:10:05 

  • 你好,我看到理解是  是暗柱/暗梁是為了提高墻體整體穩定性,所以受力與剪力墻不同,故暗柱/暗梁的保護層不按墻算,是按框柱/框梁的算,端柱是按柱子進行,他在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結構計算, 墻梁就是說的暗柱

    2022-03-07 11:08:00 