老師,這個基礎(chǔ)主梁下通長筋間距過密怎么辦,圖紙上是這樣的啊
2022-02-27 15:11:15 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接定義梁屬性,不要在平法表格里面輸試試。
2022-02-27 15:04:34
-
查看你定義中的保護層厚度是不是錯了?250寬的梁,,,4根25直徑沒有問題,你的是16直徑,為什么不行呢?
2022-02-27 15:06:34
-
250,4C16
距離計算
保護層,40mm兩邊,小計80mm
鋼筋直徑,16*4根,小計64mm
空隙總計,250-80-64=106mm,四根鋼筋,三個空,106/3=35mm。滿足:縱向受力筋間距不小于25mm,且不小于鋼筋直徑。沒有問題。