黃楠 2022-02-27 16:14:08 | 廣東省 安裝概算預算施工安裝算量GQI | 1185查看 1回答
關于防火門監控系統的算量問題
請問系統圖中的電動閉門器EC的電源線工程量應該從哪里開始計算。電源線是從防火門監控分機開始算起的還是從系統圖中的通訊總線分支出來的。請各位老師們指教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從監控分機接線,
門磁和閉門器的信號線也是從分機接線的
2022-02-27 16:36:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看