梁標高的問題
點擊查看斜構件標高時,顯示梁在A1軸標高為7.8, 但是進入三維視圖后,發現35-38軸的兩端翹起, 請問這是怎么回事? 還有,點擊查看斜構件標高時,35-38軸的顏色與其他軸梁的顏色不同(可以從圖中看出),是不是和這個有關系? 麻煩高手解答!謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納點擊原位標注 或者 設置梁支座 讓軟件識別你畫的梁 當梁全部顯示為祿色時才可以匯總計算的 選擇有問題的梁 看一下屬性里的起點標高 和 終點標高 是否一致
2009-07-14 16:52:52
-
如果梁還是粉紅色的說明該梁沒有完成梁跨的識別或原位標注沒有完成。在三維里有的梁端翹起。查看一下是否梁的頂點標高只修改一端。
2009-07-15 08:34:28
-
先定義斜板!然后梁會自動調整,不調整的手工打斷后重新定義標高,然后在合并就行!
2009-07-15 08:43:47
-
三維視圖如下:
2009-07-14 16:28:17
-
你的梁沒有識別梁跨,仍然是紅色,只有變為綠色時才能匯總計算的,你試試看。
2009-07-14 16:30:13
-
不是的你這個梁應該是沒有打斷吧 如果打斷了那么就是綠色了 如果是鮮紅色的那就是這個梁是和另一個構建重合了
2009-07-14 16:43:32
-
對于斜構件下的柱梁墻,讓它為軟件默認的標高,先不要去修改,當畫好斜板后,柱梁墻都會被壓下來, 畫好斜板后,然后回到梁頁面,先把梁打斷,然后再合并梁,那樣梁就隨斜長計算鋼筋用量了。 如果沒有被壓下來的,你個別再回到繪圖頁面,對其修改起終點標高即可。 紅色的梁是沒有識別,也就是沒有進行原位標注,你對紅色的梁進行一下原位標注即可正常計算的, 剛畫好的梁是粉紅色,識別了的梁是綠色,匯總計算提示沒識別梁跨的梁是紅色
2009-07-14 17:16:22
-
斜梁需要打斷,出現的紅色梁是因為你的梁沒有識別
2009-07-14 17:31:34
-
板的標高是-1.2米,梁的頂標高跟板,那梁的標高應該也是-1.2,在屬性里要調整成-1.2嗎?
-
請問該二層梁配筋平面圖所示梁的標高是3.07還是6.07?軟件里面默認的是層頂標高,也就是6.07,那我在畫的時候是不是要設置為層底標高呢?
-
基礎梁標注關于標高的問題?
現基礎梁平法標注表示為: C-JZL19(1) 400*600 C10@150(4) B4C20;T4C20 (-9.950) 請問大家以上具體表示什么意思?