女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問江蘇市政工程借用安裝定額管道安裝,其人材機定額含量是否應予以調整?

    1、施工方報送的結算中套用市政定額中的塑料管安裝(粘接)定額子目,該市政工程圖紙設計PE管道的連接方式為熱熔連接,2014江蘇市政定額沒有塑料管熱熔連接的相關子目,是否可以借用安裝室外塑料管熱熔連接子目?

    2、如果可以套用安裝定額的相關子目定額中的人材機含量是否應調整,如需調整有哪些規(guī)范性文件可以參考?

    3、該市政工程PE管最大設計管徑為dn355,安裝定額中室外塑料管熱熔連接子目最大管徑為DN200,管徑大于DN200部分的管道人材機是否應綜合考慮調整?

    誠摯期待各位專家的耐心解答。大管徑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    借用子目的費率、工料價格按市政標準計算

    2022-03-21 10:13:01 

  • 1、可以借用安裝室外塑料管熱熔連接子目,

    2、不需要調整

    3、管徑大于DN200部分的管道人材機是應綜合考慮調整



    2022-03-21 10:18:35 

  • 看看7-147~7-156塑料管安裝

    2022-03-21 14:09:19 