女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝工程中清掃口和掃除口有什么區別?那個用計算?

    1.安裝工程中清掃口和掃除口有什么區別?那個用計算? 2.水自動噴淋系統中末端試水裝置是否包括壓力表和截止閥,如果已經包括再計算的話就計算重了吧 3.消防水泵接合器的閥門按照圖集的閥門類型和數量還是圖紙的計算?止回閥和蝶閥中間的小圓圈應該是安全閥吧 謝謝,初學,請多多指教
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、清掃口就是掃除口,排水管道安裝中已綜合該施工內容,單獨計入主材即可。 2、末端試水裝置定額中已包含閥門安裝和壓力表。閥門主材價格未計,閥門主材按實計入,壓力表調整價格就行了。 3、圖紙中一般不會明確標明所用閥體及種類,一般都有圖集號,根據標準圖集中閥門的種類及個數計入。你說的大概是墻壁式水泵接合器中的一種,蝶閥與止回閥中間是安全閥。每一種消防水泵接合器都有對應的安裝圖集,安全閥部位也不一樣,要看標準圖集中的具體標注。

    2009-07-18 11:07:44 

  • 1.清掃口和掃除口是一樣的,按個計算 。 2.末端試水裝置已經包括壓力表和截止閥,再計算的話就計算重了。 3.小圓圈應該是軟接頭。

    2009-07-20 10:49:09 

  • 1、清掃口就是掃除口,是叫法不同,要計算的。 2、已經包括,不能再重復計算。 3、要按圖紙計算,圖紙注明找圖集施工時在按圖集計算,小圓圈是安全閥。

    2009-07-18 08:23:38 

  • 1、是一回事,按個計算 2、應該單獨計算 3、按圖集計算,是安全閥

    2009-07-18 08:23:46 

  • 不是一樣的嗎?

    2009-07-18 08:26:03 

  • 1、清掃口和掃除口是一樣的,只是叫法不同,計算時按個數計算。 2、看一下未端試水裝置這項定額,里面已經包括,不用再計算。 3、你說的小圓圈應該看一下圖例說明,設計未注明的話,應該是軟接頭

    2009-07-18 08:56:35 

  • 只是名字的稱呼法不同而已,基本功能和定額的套法一樣, 如果圖紙說明要求參照圖集就得按圖集的做法考慮,否則按圖紙計算

    2009-07-18 08:59:21 

  • 按個計取,然后套項

    2009-07-18 11:58:14 