liangbin688 2009-07-18 11:54:22 | 廣西壯族自治區(qū) 土建算量GCL2013 | 1044查看 3回答
樓層高差如何設置?
地下室底板的結構標高是-5.02m,而建筑標高是-5.0m,我在鋼筋算量10.0中采用-5.02m,那么在圖形算量8.0中如何設置這個標高,假如其它標高呢?如何調整? 還有同一個工程,卻有不同的分層(一個在基礎位置,一個在地下室中間高度位置),那么這些分層如何計算其土方。 附圖:問題補充:這個問題主要側重的是后面一個問題,誰能幫我解決啊? 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋算量軟件中可以不考慮結構標高與建筑標高的高差,在工程信息中將首層地面結構標高設置為0,在樓層中畫圖時按建筑標高來定義構件的標高,如你說的地下室底板,將此標高設置為—5米,導入到圖形算時,只要將室外標高設置好,在將基礎層的層高增加一個墊層厚度就行了,其他標高都不需要改動(基礎層的層高一般都是按最深基礎的底部標高到正負零間的距離來定義的,是不含墊層的)
2009-07-18 22:43:03
-
看來你對結構標高與建筑標高的差理解還不夠正確,結構標高之所以要比建筑標高相差一個數(shù)值(通常在0.02-0.08之間)主要是為建筑地面預留的標高,使得樓層標高滿足模數(shù)要求。在結構中要考慮這個差值,而在建筑中不需要考慮的。建筑中要考慮的是室外地坪高差
2009-07-18 12:55:44
-
那個高差在算鋼筋算量軟件中可以直接標為零,不影響算量,廣聯(lián)達技術工作人員培訓時說的。
2009-07-18 15:02:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看