    以下內容摘自《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013

    3.1.6系統總線上應設置總線短路隔離器,每只總線短路隔離器保護的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等消防設備的總數不應超過32 點;總線穿越防火分區時,應在穿越處設置總線短路隔離器。

    3.1.6 本條規定了總線上設置短路隔離器的要求,規定每個短路隔離器保護的現場部件的數量不應超過32 點,是考慮一旦某個現場部件出現故障,短路隔離器在對故障部件進行隔離時,可以最大限度地保障系統的整體功能不受故障部件的影響。

    本條是保證火災自動報警系統整體運行穩定性的基本技術要求,短路隔離器是最大限度地保證系統整體功能不受故障部件影響的關鍵,所以將本條確定為強制性條文。


    數量應為回路數量,按照設計執行就行