ZhangY 2009-07-20 11:49:52 | 河北省 其他專業 | 13295查看 7回答
剪力墻水平筋錨入端柱內的長度為多少?
端柱800*800,剪力墻水平鋼筋伸入端柱內的長度為多少? 如圖,03G101-1上規定為伸至對邊大于錨固時可不設彎折。 假如剪力墻錨固31*d,剪力墻直徑為10,那么現在有兩種算法。 1)伸至端柱邊, 2)伸至端柱內一個錨固值。 請問一下各位施工現場預算同事,實際施工是怎么樣的,您平時是如何計算的?問題補充:請大家要說明,你為什么是這樣計算的,也就是這樣計算的依據。 我把分數給了“九峰妹”。但這塊兒是由于圖集描述不清,所以產生了爭議,例如“浪跡天涯”的這種理解也有支持。 不過還好GGJ2009已經考慮了這兩種算法。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我們現場就是根據圖集做的 伸至端柱內一個錨固值 如果錨固直夠了就可不設彎鉤。如端柱是800*800,剪力墻錨固31*d,剪力墻直徑為10,錨固長度就是310,就不設彎鉤了 如果錨固值不夠的話就要設15D彎鉤了,如端柱是300*300,剪力墻錨固31*d,剪力墻直徑為10,錨固長度就是310,就設彎鉤了
2009-07-20 12:05:03
-
我是按圖集計算
2009-07-20 11:55:05
-
按照你所提供的情況,用2)伸至端柱內一個錨固值。就可以
2009-07-20 12:01:38
-
我在平常施工中按這樣來處理的,鋼筋伸至端柱邊且要滿足錨固長度值,兩者取大值。如果平直段不夠就彎鉤,如果有彎鉤了還要滿足彎鉤的平直段為15d,我算鋼筋配料單都是這樣開的
2009-07-20 16:10:24
-
現場施工中一般取800減砼保護層為長度
2009-07-20 13:07:39
-
端柱,剪力墻水平鋼筋伸入端柱內一個錨固值就可以。03G101-1上規定為伸至對邊大于錨固時可不設彎折。
2009-07-20 13:32:59
-
按圖集規定,計算時夠直錨時就沒必要彎錨了,但有的地方的質監部門驗收要求,水平筋夠直錨時也要彎錨到柱邊
2009-07-20 17:22:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看