迷途 2022-03-31 00:58:09 | 湖北省 安裝機電施工 | 902查看 3回答
請問各位前輩空調水管穿地下室外墻應如何施工呢
如dn300的空調水管,保溫35mm厚,埋地管是預制保溫管。穿外墻柔性套管應選取多大的呢,套管里是否要做保溫呢,跟預制保溫管在何處接頭呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
采用DN300的柔性防水套管(套管實際直徑400,可穿越300的預制保溫管)
首次提交 2022-03-31 04:15:32 最近修改2022-03-31 04:16:46 (修改過1次)
-
穿外墻柔性套管應選取DN 450的管,套管里是要做保溫,預制保溫管直接穿過即可,在套管外接頭
2022-03-31 06:29:17
-
按DN400的選取定額
2022-03-31 08:03:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看