廣聯達小助手 2022-04-08 19:44:56 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 1472查看 1回答
關于疊合板+現澆的鋼筋問題,請教一下,謝謝!
請問,130厚板中有疊合板厚度60,剩余70厚為現澆。原130厚現澆板板底雙向配筋C8-150,板頂為C8-200負筋。在有疊合板的情況下,現澆板的配筋保留哪些?還是都不布置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
130厚板中有疊合板厚度60,剩余70厚為現澆。原130厚現澆板板底雙向配筋C8-150,板頂為C8-200負筋。
在有疊合板的情況下,現澆板的配筋保留哪些?還是都不布置?
板底鋼筋費用,含在下部預制板材料費不,不再計算
只計算板頂負筋,需要核實當?shù)囟~,裝配式結構,鋼筋人工費有沒有人 工系數,
注意再核實一下,有沒有板縫需要另列
2022-04-09 14:07:50
-
板是用疊合板(整厚)畫的,再布上疊合板底板,再用現澆板筋在上面布置的,不是用疊合板受力筋布置的,這樣工程量有影響嗎?
-
請問一下同一個標高兩個板圖,一個疊合板,一個現澆板,疊合板上邊還需要布置一個現澆
-
一塊板上有一塊區域有疊合板,這塊板的其他區域沒有疊合板,我把整塊板都設為是疊合板后澆的話,對沒有疊合板的那塊區域提量有影響嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看