qjvblltg 2009-08-05 20:07:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 4回答
鋼筋10.0中定義基礎層柱、剪力墻等構件時
鋼筋10.0中定義基礎層柱、剪力墻等構件時,底標高應為基礎頂標高吧,但如果基礎是樁基礎的三樁臺,是用單構件輸入后,因為沒有在繪畫區畫上三樁臺,基礎層柱的底標高還是基礎頂標高嗎?軟件會把柱子錨入基礎的鋼筋自動加進去?或改為底標高呢?問題補充:哪沒有畫上三樁臺的基礎柱底標高應該是設置在三樁臺的頂標高嗎?軟件會自動確認這個位置是三樁臺?如果有多種承臺,例如四樁臺,承臺高度一樣,又怎樣操作? 還有一個小問題:三樁臺頂標高是-2.0m,基礎柱底標高是-2.0m,高度是2.0m嗎?確認后,點擊布筋分析看到基礎的柱超出正負零?我高度設置為 1.9m時才不超出正負零,是怎么回事?請高手幫忙解答。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用定義為底標高應為基礎頂標高,軟件會自動識別這些構件下面的基礎構件,標高自動計算的 如果基礎是樁基礎的三樁臺,是用單構件輸入后,因為沒有在繪畫區畫上三樁臺,基礎層柱的底標高還是基礎頂標高嗎 建議在這里布置上基礎構件,不定義基礎構件鋼筋,否則軟件不會計算柱插筋的,會丟失鋼筋的
2009-08-05 20:14:07
-
不用定義為底標高應為基礎頂標高,軟件會自動識別這些構件下面的基礎構件,標高自動計算的.對先畫出樁承臺,再來畫柱了.這樣柱子鋼筋就會自動計算了!
2009-08-05 20:22:48
-
回答: 建議在基礎層中柱下設置基礎構件,軟件會自動計算柱插筋到基礎中的尺寸;如果柱下不設置基礎構件柱會自動根據你設置的基礎層的層高為柱高,柱箍筋應該在基礎中的部分會多出幾個箍筋;
2009-08-05 20:57:22
-
首先告訴你三樁承臺應該在基礎中畫是去,因為導入圖形算量你還是要畫,至于三樁承臺的鋼筋你可以用“調整鋼筋方向”來處理(如圖),另外鋼筋10.0中定義基礎層柱、剪力墻等構件時,底標高應為基礎底標高,你可以不用設置,直接采用軟件的默認標高,軟件會自動識別柱、剪力墻等構件的底標高應為基礎(承臺)底標高
2009-08-05 22:28:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看