  • 構造柱鋼筋搭接可以不錯開:《西南03G601(多層磚房抗震構造圖集)》中

    請問大家一個問題,《西南03G601(多層磚房抗震構造圖集)》中第22頁“構造柱示意圖及配筋表”所示鋼筋搭接50d,但是鋼筋卻沒有錯開搭接呢,這個不符合工程驗收規范的,圖集跟驗收規范這兩者有矛盾呢 ! 混凝土結構工程施工質量驗收規范中明確:同一連接區段內,縱向受力鋼筋的接頭面積百分率在受拉區不宜大于50%。

    不錯開

    問題補充:圖集下面的說明沒有說要錯開,在圖集其他地方也沒有找到關于這方面的說法; 03G101中繪制的錯開搭接就顯示出來了,而且說明中也明確了需要錯開搭接,而不是“圖集都是這樣繪制的”錯開搭接剖面是有四個接頭,而這里只有2個接頭.

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回答:你不能看圖集上畫的,它只是給你反映了一個接頭的搭接倍數,并沒有詳細給出你接頭的上下按50%的錯接,這種情況就需要遵照規范的接頭留設原則,一般按照50%的接頭數量考慮上下接頭的位置。這個肯定是沒有問題的。也符合驗收規則。

    2009-08-07 18:16:37 

  • 查查329圖集,好象主筋≤4根時,可以不錯開搭接

    2009-08-12 17:48:31 

  • 圖籍上有規定呀,不能太隨意改呀,縱向受力鋼筋的接頭面積百分率在受拉區不宜大于50%,但不是不應,50d的搭接長度大于規范要求的35d。

    2009-08-07 18:15:30 

  • 混凝土結構工程施工質量驗收規范中明確:同一連接區段內,縱向受力鋼筋的接頭面積百分率在受拉區不宜大于50%,但不是不應,50d的搭接長度大于規范要求的35d。

    2009-08-06 03:32:53 

  • 圖集都是這樣繪制的,您看看圖集這樣繪制后,在圖下都有說明是錯開50%

    2009-08-06 07:36:25 

  • 同樣是要錯開的。

    2009-08-07 23:32:59 