草上飛★鷹~ 2009-08-07 15:45:27 | 湖北省 其他專業 | 854查看 4回答
獨立基礎突出來的柱子,箍筋的計算??!
下圖中獨立基礎冒出來的柱子怎樣設置,使按能按定義時輸入的間距計算???如A8@200 軟件是按柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量計算的,即2根,實際上不止??! 怎么設置或者怎么樣定義??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件中,柱箍筋在基礎層中只會計算柱在基礎里面的箍筋,柱在基礎以上的箍筋是在首層計算的,你要看柱在基礎層以上的箍筋需要結合首層柱箍筋來看,同時柱在基礎層中如果沒有支座,是不會計算鋼筋的,你可以畫圖試一下
2009-08-07 19:38:07
-
軟件默認柱子在基礎錨固區內的箍筋數量為2,直接在計算設置中修改即可,如圖
2009-08-07 15:58:47
-
下圖中獨立基礎冒出來的柱子怎樣設置,使按能按定義時輸入的間距計算???如A8@200 答:將獨立基礎高度設為基礎層高度,將冒出來的柱子定義為-1層,就可以了。
2009-08-07 16:00:09
-
超出獨立基礎的柱箍筋應該是按定義時輸入的間距計算的,在基礎層軟件計算的只是基礎插筋內的箍筋數量,即2根,你可以查一查上面層相同位置處的柱,計算箍筋的根數時,是不是包含了超出獨立基礎的這部分柱的長度。
2009-08-07 16:21:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看