這個屋面如何套定額
保溫、平屋面
1、鋼筋混凝土屋面板,表面清掃干凈;
2、30厚(最薄處)泡沫混凝土找2%坡;(排氣孔設置部位及做法見圖紙)
3、20厚1:2.5水泥砂漿找平層;
4、防水層為3.0SBS厚改性瀝青防水卷材+2.0厚高聚物改性瀝青防水涂料;
5、保溫層粘貼70厚*300型擠塑聚苯板;(燃燒性能為B1級)
6、干鋪聚酯纖維無紡布一層;
7、40厚C20細石混凝土內配直徑4mm的光圓鋼筋雙向中距100;
8、25厚1:3水泥砂漿;
9、8~10厚地磚鋪平拍實,縫寬10,1:2水泥砂漿填縫;
(15ZJ001-127-屋202-1F13)
2022-04-28 15:22:10 補充

全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照做法表來說:
1.
2.最薄處為30,那分數線那里是最厚的,靠落水管那便是最薄的,算出體積,然后除以厚度,算出平均厚度,不能直接修改厚度為30mm;
3.沒毛??;
4.所套子目沒毛病,但是應注意翻邊高度及翻邊工程量;
5.這個是屋面很顯然套墻柱面的保溫板就不合適了,無保溫章-屋面保溫節去找(A7-42,然后換厚度-換材料);(你這個做法表沒大看懂,70*300不知道是什么意思)
6.干鋪無紡布套這個就不行了,這個是膠粘橡膠地面,從工藝和材料的屬性都不合適套這個,建議套防潮紙,然后換材料;
7.套細石混凝土沒毛病,然后套現澆鋼筋;
后面的兩個就不說了
2022-04-28 16:22:16