  • 電纜套定額時,電力電纜敷設與電纜頭制安調整系數的選項怎么理解?

    比如3*25+2*16的電纜和4*16的電纜套定額時怎么選?。?/p>

    敷設


    2022-05-06 15:18:32 補充

    3*25+2*16電纜按照五芯,系數*1.3后,還需要再選,25及25已下三芯及三芯連地單價*0.6嗎

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 3*25+2*16的電纜是五芯電纜,系數*1.3

    4*16是四芯電纜。系數查你們地區的定額說明里有注明。

    定額是按三芯電纜消耗量編制的,三芯電纜系數=1,四芯能是0.6嗎?

    首次提交 2022-05-06 14:46:01  最近修改2022-05-06 15:21:31 (修改過1次)

  • 3*25+2*16的電纜按一般電纜套相應定額,五芯電纜需要 乘系數1.3

    4*16的電纜套電纜定額單價*0.6

    2022-05-06 14:59:26 

  • 3*25+2*16電纜按照五芯,系數*1.3后,不用再選(25mm2以下,三芯及三芯連地 單價*0.6)

    4*16按三芯連地電纜,不需要乘以系數1.3,需要再選(25mm2以下,三芯及三芯連地  單價*0.6)

    2023-02-08 15:06:55 