匿名用戶 2009-08-21 09:36:28 | 江蘇省 其他專業 | 1863查看 6回答
現澆板鋼筋連接問題
請問專家:雙層雙向配筋的現澆板,根據圖集要求底筋在支座處搭接,面筋在跨中搭接,規范要求宜在受力較小處連接,我們現場是按25%的搭接往前走,這樣就形成接頭的位置好像不對,但是我們以往總是這樣做的。請問專家這樣做可以嗎?有沒有依據?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板鋼筋搭接應該按規范設置,不同跨長可以采用不同長度的鋼筋進行連接,搭接百分率不能滿足時,應該增加搭接長度或咨詢設計院需要如何處理.04G101-4中有明確板的搭接位置.
2009-08-21 12:24:03
-
是的,底筋應該在支座處連接,面筋應該在中間部位連接。 但是中間部位也可以錯開未知的呀,25%的搭接率是完全可以實現的喲。
2009-08-21 14:11:52
-
搭接方式可以按規范。 例如:板鋼筋網的綁扎,四周兩行鋼筋交叉點應每點扎牢,中間部分交叉點可相隔交錯扎牢,但必須保證受力筋位置不位移。雙向主筋的鋼筋網,則須將全部鋼筋相交點扎牢。
2009-08-27 09:22:59
-
1、按規范你的理解是對的; 2、鋼筋接頭,可以按實計算,以現場簽證的形式確定數量。 3、由于是板的鋼筋,是多根的,實際施工中一般是按25%時行排料。
2009-08-21 09:42:44
-
按計算規則設置,也可按實際計算,以現場簽證數量為準。
2009-08-21 09:47:18
-
回答:板鋼筋的支座在其板所在的梁上,板鋼筋伸入支座的長度=max(120,梁寬度/2),因此板鋼筋不能任意在板中搭接,只是板的后澆帶的板鋼筋是在板跨跨中1/3處預留鋼筋,并且是上下鋼筋都預留在跨中1/3處,因為該處是板受力最小的地?/div>
2009-08-21 10:18:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看