女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 地下室回填土計算時,回填土不是扣減地下室空間體積而是單扣了里面的柱梁等構件所占的體積!里面的空間沒扣

    我已經把建筑面積畫上,還有該樓層設置為-1層。 地下室有車道,還有地下室頂標高低于所設置樓層的高度! 該怎么做才能扣減地下室空間的體積?

    問題補充:畫封閉墻還是不行! 這個工程上面1.5米處放坡,下面是攪拌樁支護,我畫土方大開挖時把土方分成二層畫上去的,是不是跟這個有關,應該怎么改?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    以前8.0就不會扣減地下室的,但2008已經解決了這一問題,如果你的土方工程量不會扣減,那是因為你地下室的外墻沒有繪制成封閉的,你可以檢查一下看,這種情況我也遇到過 有地下室底板,你的墻的底標高跟底板平就可以

    2009-08-22 09:18:45 

  • 墻體是封閉的就會自動扣減的,

    2009-08-22 10:49:56 

  • 基礎層的高度是否是地下室地面至基礎底標高的尺寸,那你在地下室一層也建立了回填土構件

    2009-08-21 17:41:59 

  • 是因為你的外墻沒有封閉,如果的確有封閉的墻就用虛墻封閉,那樣就可以了

    2009-08-21 18:37:35 

  • 就用火熱之冰的方法!

    2009-08-21 19:20:59 