連世印 2022-05-19 10:08:38 | 河南省 土建 | 537查看 6回答
馬鐙筋輸入是否正確
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
控制價盡量輸入大點,結算按施工組織設計。沒有正確不正確
2022-05-19 10:10:32
-
鋼筋規格按施工組織設計。
2022-05-19 10:12:38
-
高度不對吧。板厚140-15*2(保護層)-鋼筋
首次提交 2022-05-19 10:14:02 最近修改2022-05-19 10:14:49 (修改過1次)
-
高度110:其它150.
2022-05-19 10:18:17
-
一般結構總說明會有寫馬凳筋(支撐筋)的配筋情況,正常是一個平方布置一個馬凳筋的比較多,然后其他50-80-58的數據偏小。58的一般是板厚減保護層厚度減鋼筋直徑;80的上水平段一般是板筋間距+50或80mm等;50的一般也是板筋間距+50mm等。
2022-05-19 10:20:39
-
一般馬凳筋應比受力筋低一個規格,如板受力筋是C10的,馬凳筋則為C8的。馬凳筋長度如果設計圖紙沒有說明,可以參考定額規定。如山東的定額規定馬凳筋長度為”2倍板厚+200mm“計算。
2022-05-19 10:23:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看