  • 關于軟件梁計算的問題

    如圖所示,該梁長為1.2米,按照03G101-1圖集,梁的中間段遇到柱應該判斷Lae和h/2+5d的大小,有個錨固值。但是為什么軟件里面只計算二端的錨固,并沒有考慮中間梁支座的錨固呢?

    支座

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是你對圖集的理解錯誤,一道梁在中跨通長鋼筋是不會斷開計算錨固的,只有上下部原位標注鋼筋不一致的的時候才在中間支座計算錨固

    2009-08-24 21:09:52 

  • 梁上部為通長筋所以只算兩端錨固,而梁下部也只計算兩個錨固,可能是你在提取梁跨時沒做好,重新提取梁跨,并用梁的原位標注檢查一下

    2009-08-24 21:50:12 

  • 是因為你在梁平法表格的輸入欄內選擇的是在“通長鋼筋”輸入了鋼筋信息,如果梁下部鋼筋是分跨錨固的,應該是在“下部鋼筋”內輸入鋼筋信息。

    2009-08-24 22:25:37 

  • 梁上部鋼筋是通長設置的,不會在中間支座錨固的。下部鋼筋分跨設置鋼筋的話,會在每一跨錨入支座。但是你這道梁下部鋼筋也是通長筋。所以按全長計算了。廣聯達在計算框架結構還是非常準確的。

    2009-08-24 22:39:33 

  • 實際施工中上部鋼筋是第一跨的左支座錨固和最后一跨的右支座錨固,中間對焊,下部鋼筋是每跨都錨入支座,因此下部鋼筋在跨中輸入鋼筋信息,上部鋼筋的通常鋼筋在通常筋位置輸入并且注明通常的跨數,例如:

    2009-08-25 02:39:34 

  • 上部通長筋只算兩端錨固,中間支座沒有錨固值;下部通長筋支座有錨固值可采用原位標注時每跨單獨輸入的方式,就可以算錨固值。

    2009-08-24 21:14:05 

  • 因為你輸入的上下都是通長設置的鋼筋,通長筋只在兩端有錨固,中間支座處拉通設置

    2009-08-24 21:15:53 

  • 1.定義框架梁時,在下部通常鋼筋一欄內不要輸入鋼筋,此格為空。 2.框架梁布置好以后,打開原位標注,在下部鋼筋一欄內輸入每跨的鋼筋,計算的結 果和03G101是一樣的。