女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 暗柱保護層應該與剪力墻相同,還是和柱相同?

    暗柱的鋼筋保護層應該與剪力墻的相同嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    暗柱的鋼筋保護層應該與柱的相同。軟件默認30MM。不能同剪力墻一樣,

    2009-08-25 11:04:07 

  • 與剪力墻相同

    2009-08-25 10:47:27 

  • 暗柱的保護層應該設置成與墻相同。

    2009-08-25 10:49:01 

  • 暗柱的保護層按框架柱的保護層比較合理,你要考慮拉筋必須要勾住箍筋及拉筋的保護層。如果按墻的保護層,拉筋就沒有保護層了。

    2009-08-25 11:11:12 

  • 暗柱的鋼筋保護層應該與剪力墻的相同,暗柱是剪力墻的加強部分。

    2009-08-25 13:16:05 

  • 應該與柱相同,想一下剪力墻的保護層一般為15,而且暗柱一般在剪力墻的主筋內,所以應該再扣掉剪力墻的主筋,最后還是30左右。所以應該與柱子相同。

    2009-08-25 14:06:07 

  • 不敢按墻還是柱  依據在哪  有的說按柱有的說按墻

    2018-04-08 16:46:02 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題