女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配電箱套定額

    配電箱套定額時,還用另外加槽鋼么
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    正常是不用的,但要看你安裝的配電箱是否與圖紙要求的一樣,如果有特殊要求就要額外處槽鋼的量

    2009-08-26 14:05:53 

  • 配電箱是不需要的啊,落地配電柜按圖紙設計定。

    2009-08-26 14:05:14 

  • 1.套配電箱安裝的定額時是不用另外加槽鋼的。 2.如果掛墻式明裝箱在墻上不方便直接固定安裝時,可按設計或者現場實際并由建設單位同意,另外制作角鋼支架的,才可算一般鐵構件制.安。 3.變配電所(室)的高第壓柜或者落地式配電箱的安裝,根據設計要求和圖紙的設計布置,需要設基礎槽鋼或角鋼時,要另外計算并套相關定額。

    2009-08-26 14:27:41 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題