匿名用戶 2009-08-27 10:19:15 | 江蘇省 其他專業 | 2448查看 6回答
沒有說明墊層支模,工作面從哪里放?
混凝土基礎的工作面到底是從基礎邊開始放還是從墊層邊開始放?定額的規則說是從基礎邊放,為什么我在做造價員考試習題的時候,人家給出來的答案都是從墊層邊開始放呢,題目中又沒有說明墊層支模板。問題補充:是不是墊層不管支不支模板,工作面都從墊層邊開始算?。?/p>
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據江蘇省定額總站2006年的定額解釋,墊層只要支模板,工作面就從墊層邊算起,實際上工作面也就是為立模板留的,先把定額解釋摘錄給你看看吧 在2007年的土建定額解釋里,說明,墊層一般是不考慮立模的,所以工作面從基礎邊計算, 綜合兩次解釋,可以這樣把握,只要墊層立模就從墊層邊計算工作面 如果墊層不立模板,就從基礎邊計算, 江蘇的所有定額解釋,我都上傳在新干線共享資料里 需要可以下載
2009-08-27 10:53:00
-
答:按混凝土基礎邊計算工作面的。墊層不能作為基礎,但大部分的墊層也是需支模板的。 答:對的。
2009-08-27 10:25:36
-
正規施工,墊層都要支模,否則澆出來的墊層不平不方正。不符合驗評要求。 從基礎邊放坡中可以的,因為籄支模邊為300,夠墊層支模了。墊層一般厚100,不需要很多工作面。
2009-08-27 10:29:23
-
1.工作面是要考慮墊層的,根據基礎的類型按定額計算工作面的寬度,一般砼基礎300mm。單從分類來說,墊層不屬于基礎,如果是從預算工作的角度考慮,還是應該從墊層邊往外增加工作面的。 2.墊層是需要支模板的,一般四周周邊支模板。
2009-08-27 10:40:37
-
混凝土基礎的工作面到底是從基礎邊開始放,放坡才是從墊層開始放。
2009-08-27 10:51:14
-
我們這的計算規則都是從墊層的模板開始算的。
2009-08-27 10:52:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看