李鑫 2022-06-05 08:55:14 | 河北省 土建 | 2340查看 7回答
砌體墻和剪力墻交界處,畫的時候,需要吧砌體墻伸入剪力墻嗎
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
以我十年用廣聯達這個不完美的軟件的經驗來看,能畫進去盡量畫進去,交叉重疊處的砌體和砼兩種材質,軟件自動優先計算砼扣除重疊處的砌體,所以多畫對量無影響。但如果你畫一層構件,要用到結構梁和板平面圖、墻柱圖、建筑圖多種圖紙,你并不是每次都能完美地定準軸線,那你畫天棚、地面等面式構件的時候,會因為你沒有嚴絲合縫地封閉房間而無法通過點選智能快速地完成建模,后期修改也很煩人。這個軟件的邏輯是寬度為0的墻線。你按F4的時候知道有左對齊,居中和右對齊,就是這條線的真正位置,而不是你看到的200寬或100寬的墻圍起來的樣子,所以總會有缺口,是這個軟件在設計之初的重要缺陷,到目前重寫代碼太艱難,他們也不改正這一點了。
2022-06-05 10:14:33
-
接觸就行了。
2022-06-05 08:56:30
-
無縫連接就可以了
2022-06-05 08:57:01
-
標高相同,或相交的不可以,會報錯
如果標高不同是可以的,比如電梯機房,剪力墻本層板底到板底+1米,以上為砌體墻,這時需要畫來重疊
其他時候不可以。
因為?jì)算砌體墻與剪力墻處的拉筋,所以砌體墻需要與剪力墻相連
因為計算房間時,需要房間封閉,所以砌體墻需要與剪力墻相連
在繪制的時候,軟件會自動從先繪制的墻邊開始起布置
所以我們在繪制時,需要先畫剪力墻,且剪力墻需要繪制到邊,不能只繪制到墻中。繪制到墻中會有量差
2022-06-05 09:00:22
-
不用
2022-06-05 09:08:41
-
不需要
首次提交 2022-06-05 09:22:51 最近修改2022-06-05 09:23:03 (修改過1次)
-
不需要,只要畫接觸到即可.
2022-06-05 09:32:41
-
在鋼筋中,畫完了剪力墻的柱、墻和連梁之后,門窗和門窗下的砌體墻如何識別?門窗洞口下都是二次砌筑嗎,?
在鋼筋中,畫完了剪力墻的柱、墻和連梁之后,門窗和門窗下的砌體墻如何識別?門窗洞口下都是二次砌筑嗎?剪力墻上沒有門窗洞口嗎?
-
電梯井口和電井處門洞口處的墻是剪力墻還是砌體墻?結構墻柱圖中的藍線是剪力墻嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看