==== 2022-06-06 17:51:41 | 湖北省 安裝機電 | 379查看 1回答
安裝算量問題
各位老師,就是應急照明配電箱有應急照明集中電源,請問一下,電源線是否需要計算兩遍,應急照明配電箱一遍電源線,應急照明集中電源一遍電源線
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算一遍,應急照明箱兩個回路,一個給應急照明電源供電,一個給電井照明供電,也就是你圈的回路。應急燈具(安全出口燈,疏散指示燈燈)由應急照明電源供電
2022-06-06 20:04:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看