    一個剪力墻標準層 層高2.8 洞口1離地高度900 動口2離地高度500 同過洞1、2的連梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方還布置豎直鋼筋嗎?要是布置的話豎直鋼筋的長度因該是多少 我用畫圖的時候在該區域布置了鋼筋 但我覺得長度不對 墻身的豎向鋼筋是不通過連粱的 幫下忙 謝謝?。?!
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 說的什么呀 (同過洞1、2的連梁高度900 )不明白什么意思? 你是在墻上開的洞就有了豎向短筋,沒錯應該有的,長度為350+2*15D 你說說洞1和洞2的高度,說清了是底標高,還是頂標高。

    2009-08-29 17:43:06 

  • 嗯 有豎直鋼筋 數值鋼筋在400高處 應該是高度-砼的保護層*2+2*15d 這樣就可以了俄 感覺洞口四周得有加強筋

    2009-08-29 18:00:05 

  • 有豎向鋼筋,軟件會自動考慮扣減的。你記住連梁是剪力墻的加強構件,就是在剪力墻基礎上又增加了上部鋼筋、下部鋼筋和箍筋。

    2009-09-01 15:54:57 

  • 直接繪制軟件會自動考慮的,我按你的意思繪制圖形,計算結果如圖

    2009-08-29 20:27:30 

  • 一個剪力墻標準層 層高2.8 洞口1離地高度900 動口2離地高度500 同過洞1、2的連梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方還布置豎直鋼筋嗎? 要布置豎直鋼筋,洞口1離地高度900 的豎直鋼筋為洞口上方或下方到樓層頂或當前樓層底標高間的距離,洞口2同樣如此(見wdj的附布筋分析圖) 我用畫圖的時候在該區域布置了鋼筋 但我覺得長度不對 墻身的豎向鋼筋是不通過連粱的? 墻身的豎向鋼筋是必須通過連粱的,有可能是你畫圖有誤,畫圖順序先畫整道墻,在畫墻洞,在布置連梁,匯總計算時軟件會自動考慮扣減的(還是見wdj的附布筋分析圖)布筋分析是只有在匯總計算完后才能看到的

    2009-08-29 22:35:27 

  • 在洞一和洞二之間布置連梁就沒有鋼筋砼剪力墻了

    2009-08-30 09:22:22 

  • 此400mm范圍內已經沒有豎直鋼筋了,此處設置連梁,只有連梁鋼筋。

    2009-08-29 23:03:40 