47****@qq.com 2009-08-29 17:34:55 | 河北省 其他專業 | 411查看 7回答
墻身鋼筋的布置范圍
一個剪力墻標準層 層高2.8 洞口1離地高度900 動口2離地高度500 同過洞1、2的連梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方還布置豎直鋼筋嗎?要是布置的話豎直鋼筋的長度因該是多少 我用畫圖的時候在該區域布置了鋼筋 但我覺得長度不對 墻身的豎向鋼筋是不通過連粱的 幫下忙 謝謝?。?!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
說的什么呀 (同過洞1、2的連梁高度900 )不明白什么意思? 你是在墻上開的洞就有了豎向短筋,沒錯應該有的,長度為350+2*15D 你說說洞1和洞2的高度,說清了是底標高,還是頂標高。
2009-08-29 17:43:06
-
嗯 有豎直鋼筋 數值鋼筋在400高處 應該是高度-砼的保護層*2+2*15d 這樣就可以了俄 感覺洞口四周得有加強筋
2009-08-29 18:00:05
-
有豎向鋼筋,軟件會自動考慮扣減的。你記住連梁是剪力墻的加強構件,就是在剪力墻基礎上又增加了上部鋼筋、下部鋼筋和箍筋。
2009-09-01 15:54:57
-
直接繪制軟件會自動考慮的,我按你的意思繪制圖形,計算結果如圖
2009-08-29 20:27:30
-
一個剪力墻標準層 層高2.8 洞口1離地高度900 動口2離地高度500 同過洞1、2的連梁高度900 那么洞一和洞二相差400的地方還布置豎直鋼筋嗎? 要布置豎直鋼筋,洞口1離地高度900 的豎直鋼筋為洞口上方或下方到樓層頂或當前樓層底標高間的距離,洞口2同樣如此(見wdj的附布筋分析圖) 我用畫圖的時候在該區域布置了鋼筋 但我覺得長度不對 墻身的豎向鋼筋是不通過連粱的? 墻身的豎向鋼筋是必須通過連粱的,有可能是你畫圖有誤,畫圖順序先畫整道墻,在畫墻洞,在布置連梁,匯總計算時軟件會自動考慮扣減的(還是見wdj的附布筋分析圖)布筋分析是只有在匯總計算完后才能看到的
2009-08-29 22:35:27
-
在洞一和洞二之間布置連梁就沒有鋼筋砼剪力墻了
2009-08-30 09:22:22
-
此400mm范圍內已經沒有豎直鋼筋了,此處設置連梁,只有連梁鋼筋。
2009-08-29 23:03:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看