  • 計算規則中

     (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指設計室內地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準。超過3.6m部分模板超高支撐費用,按超過部分模板面積,套用相應定額乘以1.2的n次方(n為超過3.6米后每超過1米的次數,若超過高度不足1.0m時,舍去不計)。支模高度超過8米時,按施工方案另行計算。
      