逍遙魚魚 2015-06-02 16:11:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 794查看 1回答
廣聯達中樁鋼筋,承臺鋼筋,基礎梁鋼筋,還有板鋼筋
1.樁鋼筋中如下圖的加勁筋一般搭接的長度是怎么取的? 2.如下圖中承臺面筋與底筋的彎折長度怎么??? 3.廣聯達中基礎梁的支座鋼筋是下部輸入,這樣子計算與在上部輸入的框架梁的計算結果有區別嗎? 4.圖紙上說:屋面板無板面負筋處增設一道雙向A6@200的溫度收縮鋼筋網,且與板面負筋的搭接長度為30MM。本來屋面已經布置了雙層雙向的受力筋,請問還是布置溫度筋嗎 以上問題,謝謝幫忙解答!·
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1. 如下圖,灌注樁的加勁筋的搭接長度一般是多少?
搭接長度是要根據錨固長度來計算的,錨固長度要去查表
?
2. 如下圖,樁承臺基礎中面筋與底筋的彎折長度是怎么計算呢?
你這個彎折長度沒有標注出來有多長,就默認下部鋼筋彎折到承臺面,上部鋼筋彎折10d
?
3. 基礎梁的支座鋼筋是在下部輸入的,跟框架梁上部輸入出來的計算結果有區別嗎?
基礎梁的支座鋼筋是在下部輸入的,跟框架梁上部輸入計算結果不一樣,兩種的計算規則不一樣的
?
?4. 圖紙上說:屋面板無板面負筋處增設一道雙向A6@200的溫度收縮網,且與板面負筋的搭接長度為300MM。屋面板已經布置了雙層雙向的受力筋了,還要布置溫度筋嗎?
如果是雙網雙向配筋?? 那就不需要配置溫度筋了