陌 2022-06-16 14:39:53 | 廣東省 土建 | 287查看 1回答
請問我這樣設(shè)置搭接正確嗎?哪里錯誤
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、柱、墻、板16及以上為機械連接,16以下為綁扎搭接,你的設(shè)置正確。
2、梁22及以下為單面或者雙面焊,22以上為機械連接,你的設(shè)置為電渣焊,這是做不到的,電渣焊只能用于垂直鋼筋。
3、按上表格設(shè)置吧。
2022-06-17 09:33:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看