JP 2022-06-30 11:05:57 | 河北省 土建 | 7054查看 8回答
梁第一跨原位標注(5c25 3/2)架立筋在廣聯(lián)達跨中鋼筋輸入顯示非法怎么辦
梁第一跨原位標注(5c25 3/2)架立筋在廣聯(lián)達跨中鋼筋輸入顯示非法怎么辦
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這應該不是架立筋,是這跨的上部鋼筋別帶括號
2022-07-02 14:40:33
-
5根25的三級鋼,3根在上面2根在下面。建議你翻一下16g101圖集。
2022-07-02 17:34:28
-
輸入5C25 3/2
2022-07-04 17:20:02
-
你好
1、能提供一下這道梁的完整圖紙信息么,包括集中標注
2、帶括號確實是架立筋的特點,但,架立筋是構(gòu)造作用,架立箍筋的,如果分排就沒必要了
3、看樣子這估計是個懸挑端的跨中鋼筋,括號純屬無意
2022-07-06 12:17:45
-
5C25 3/2是錄入到中間筋
2022-07-12 13:28:47
-
梁第一跨原位標注(5c25 3/2),全部都是通長筋,只是分上層3根,下層2根布置。
2022-07-13 15:09:28
-
帶括號指拉通布置,左中右原位標注都輸入5C25 3/2即可
2022-07-15 11:55:01
-
是不是輸入格式不對,中間空格輸入了嗎?
2022-07-15 17:06:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看