白山茶 2022-07-05 08:03:26 | 河南省 安裝預算安裝算量GQI | 691查看 3回答
吊頂下燈具安裝的問題
感煙探測器、燈具吸頂安裝的東西,需要撞到吊頂處,從樓板底至吊頂處這段用什么走線?用包塑管嗎?如果用包塑管,是用多立管的形式還是單立管的形式呢?是不是只用一根包塑管,里面走一進一出2根線?還是只進就行了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
用一根包塑管,即可。(一進一出在頂板上的接線盒內完成,不用到燈具)
2022-07-05 08:08:16
-
從樓板底至吊頂處這段用是按系統圖給的線走線
用包塑管,是單立管的形式,
2022-07-05 08:23:49
-
單立管,一般用一根包塑管,頂板引至燈具,一進就可以了
2022-07-05 08:44:39
-
如果存在吊頂,燈具是吸頂安裝,那么從頂板到燈具的直接能用裸線嗎?
如果存在吊頂,燈具是吸頂安裝,那么從頂板到燈具的直接能用裸線嗎?如果線纜是在吊頂內敷設,是否可以走裸線?或者說安裝里面允許走裸線嗎?
-
樓層高度是7.2米。吊頂高度是5.5米,燈具是嵌頂安裝,燈具高度設置的時候是按照吊頂高度5.5米嗎?如果管直接算到燈具高度,再計連接軟管,會不會重復計算?謝謝
-
請問,安裝工程中,橋架在吊頂內安裝,橋架的高度,吊頂到頂板的配管材質
橋架在吊頂內安裝,吊頂高度2.6m,層高5.09m,那橋架的高度是否應該設置為2.6m?橋架的出線是否是按照橋架的高度來走?燈具在吊頂位置的,那燈具到頂板的這段配管是否是用金屬軟管?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看