女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻洞口加筋

    剪力墻上走水暖管道 的洞口750*1300,圖紙說明中規定長寬大于600小于800時每邊加筋2C22,此時應該設洞口加強筋嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 布置好洞口,點菜單欄上“洞口加強筋”,彈出對話框,輸入相應數據即可。

    2009-09-16 09:55:01 

  • 按圖紙上來吧,圖紙上說要設置洞口加強筋的話就要設的,直接輸入就好了

    2009-09-16 10:06:44 

  • 按照圖紙應該加筋,因為圖紙已經說明大于600小于800的加筋數量,你說的洞口正好在其中,所以應該按照圖紙每邊加筋2C22,操作方法是在布置后洞口后直接點擊洞口加筋按鈕---輸入鋼筋信息即可。

    2009-09-16 10:18:30 