通風管道漏光試驗、漏風試驗 工程量計算
廣東2018定額中的通風管道漏光試驗、漏風試驗 工程量計算,是按風管的全部面積,還是按比例計算?如果按比例,比例是多少?
2022-07-07 17:13:01 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按全部的展開面積計算
2022-07-07 17:12:26
-
這些都包含在通風系統的系統調試費中,工程量是1,單位是項,計價是按照整個通風工程人工費為計費基數
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-07-07 17:13:34
-
你采納的答案不正確。即;漏光試驗、漏風試驗不是指系統調試,需要另行按㎡計算。
驗收規范上有規定;
(六)風道漏光量、漏風量測試按需測試風管的面積(以平方米)計算。(需:按《驗收規范》需要檢測的風管數量)
風管漏風量檢測、風管漏風量測試的有關規定:
使用定額時應按照設計要求、規范規定的系統壓力等級,按照需測試風管的面積以平方米計算,其測試數量按下列要求進行:
①、低壓系統的嚴密性檢驗,在加工工藝及安裝操作質量得到保證的前提下,采用漏光法100%檢測。漏光法檢測不合格時,應按規定的抽檢率,做漏風量測試。漏風法檢測的抽檢量為5%,且不少于一個系統。
②、中壓系統的嚴密性檢驗應在嚴格的漏光率100%檢測合格的條件下,對系統風管漏風量測試實行抽檢,抽檢率為20%,且不少于一個系統。
(排煙系統:規范規定屬于中壓系統)
③、高壓系統應全數進行漏風量測試。
在編制預算時,應根據設計要求或規范規定,計算出不同系統的風管面積,分別套用測試定額。