LA 2022-07-08 09:57:30 | 河北省 安裝 | 1129查看 1回答
請問這個接地是按筏板基礎算還是接地母線算?土建同事說是獨立基礎
本工程防雷接地、安全保護接地及各弱電系統接地共用聯合接地極,利用閥板基礎上下兩層(各兩根不小于φ16)主筋通長焊接形成基礎接地網及利用40X4鍍鋅扁鋼將獨立基礎承臺上的鋼筋連接做接地體
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按筏板基礎接地算,計算長度,因為是烂籄內部鋼筋,是不計算主材費的,可以執行均壓環子目(具體看當?shù)囟~說明),利用鍍鋅扁鋼接地的執行接地母線定額,如果是獨立基礎,那么只有部分有鋼筋,形成不了一個整體。所以需要用扁鋼把每個獨立基礎連接起來形成一個閉合的整體,此時就需要執行接地母線定額,但是他們計算工程量都是按長度計算。