匿名用戶 2009-09-17 08:41:34 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2275查看 7回答
圖中未注明的次梁支座處主梁上附加箍筋均為一邊各3跟間距50,支數同主梁,是指主次梁相交處嗎?
是磚混結構的,除了主次梁相交的地方,這句話還指別的地方嗎,不好理解,誰能告訴我???
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中未注明的次梁支座處主梁上附加箍筋均為一邊各3跟間距50,支數同主梁,是指主次梁相交處嗎?是磚混結構的,除了主次梁相交的地方,這句話還指別的地方嗎,不好理解? 回答:沒有了,就是主次梁交接處有附加箍筋的存在,而且在主梁上,別的地方沒有,而且都是原位標注出來的,有時在說明中會提到,通常情況下,都會告訴根數的,就直接算出單道長然后乘以根數就好了。很簡單,別把它想的復雜化了,嚇著自己!
2009-09-17 11:02:31
-
你說的情況圖紙是指主次梁交接的地方在主梁上次梁兩側各增加加同主梁箍筋每邊3根間距50,在鋼筋軟件算量中計算設置里可以設置,在梁的原位標注次梁加筋欄里軟件就會自動計算。
2009-09-17 11:01:48
-
就是主次梁交接處 設置的加密箍筋 這個箍筋信息 可以在原位標注中設置!~
2009-09-17 08:43:09
-
除了主次梁相交的地方以外,沒有別的地方了。
2009-09-17 08:45:04
-
參見下圖示意位置一次全部調整次梁加筋根數即可
2009-09-17 08:47:00
-
只在主次梁相交的位置增加,其他部位不增加,增加的箍筋為主梁的箍筋,可以在原位標注處加以標注。
2009-09-17 08:48:01
-
我理解為:圖上已有注明要附加箍筋的地方,其余主次梁相交但沒注明的地方如說明所說附加箍筋
2009-09-17 08:50:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看