X.C. 2022-07-14 15:53:55 | 河南省 安裝機電電力審核 | 931查看 1回答
請問我這個都需要套什么系統調試呢?
1.輸配電裝置系統調試 ≤10kV交流供電 帶斷路器 怎么看有幾個系統呢?
2.還需要套母線系統調試 電壓 ≤10kV嗎?
3.保護裝置系統調試 線路保護 什么時候套用?在這個里面有嗎?
4.變電站、配電室調試 ≤10kV及以下開關站整套啟動調試 還需要套取嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個不就是1臺高壓柜跟5臺低壓柜嗎 只是改造嗎 是配電室還是啥? 如果你就只需要做這些柜子的預算 沒有其他設備或者電纜 那你就套一臺斷路器柜 五臺低壓柜 然后柜子基礎 然后6臺柜子的調試跟一個10KV系統調試跟1KV系統調試就行了 你那邊定額可能不同 但是大同小異 其次你說的那些問題1、幾臺變壓器幾個系統 例如我配電室4臺變壓器 不管你多少臺柜子 10kv 1kv調試都是四個系統就沒問題 2、不需要母線調試 柜子調試已經包含柜內系統元件及母排調試運行 3、保護裝置調試看你這個柜子里面有沒有綜保 有的話就用 沒的話就不用 4、我這邊沒你這個定額 我沒法回答
2022-07-15 15:13:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看