  • 請問電氣調試問題

    請問最后一級的照明配電箱能計算送配電裝置系統調試嗎?有沒有什么依據?定額說明是適用于低壓供電回路,那所有的戶內回路都是低壓的吧?一側有一臺斷路器考慮,那普通的小空氣開關也是斷路器啊,現在我要審掉,施工單位讓我出依據,我覺得他說的合情合理,定額解釋光說斷路器,也沒說什么類型的斷路器,多大功率的斷路器,2P32的空氣開關不也叫斷路器么?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    斷路器是指低壓開關柜上的斷路器,不是指控制開關(你說的斷路器定額是按控制開關套子目)