月明 2022-07-22 14:52:53 | 江蘇省 安裝機電概算審核 | 791查看 1回答
中央空調冷媒劑計算式各位大神有嗎?
謝謝啦
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據不同液管長度來計算,
如果A=22.2直徑液管長度,B=19.1直徑液管長度,C-15.9直徑液管長度,D=12.7直徑液管長度,E=9.5直徑液管長度,F(xiàn)=6.4直徑液管長度,單位m
那么添加量=0.36A+0.26B+0.17C+0.11D+0.057E+0.022F,單位kg回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務的
2022-07-22 17:06:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看