171201255H 2009-09-20 18:52:22 | 河南省 其他專業 | 2264查看 3回答
框架結構人防地下室中的剪力墻鋼筋的問題
框架結構人防地下室中的剪力墻鋼筋應該錨入框架梁中還是錨入有梁板中,軟件計算是計算至板中,我們單位的老鋼筋工說在人防的相關圖集中剪力墻的垂直鋼筋應該錨入梁中(內墻),外墻錨入梁中,請問到底如何錨固?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你是框架結構的,剪力墻外側的豎向筋應該和板中的面筋形成搭接,搭接長度大于等于1。5LAD,是人防的要求。內側的豎向筋錨入板內的垂直距離為15D,彎鉤長度為大于等于12D。內墻的豎向筋是錨入板中大于等于0。7LAD 找個圖給你看看。圖集07FG01中有要求的。 人防墻頂一般不會有梁的,我做了好多人防結構的沒看到人防墻上還有梁這一做法的。 內人防墻是臨空墻
2009-09-20 19:01:51
-
剪力墻結構不應按照錨入暗梁開始計算,應該按照錨入板位置開始計算錨固。如果是框架梁,應該從框架梁開始計算錨固 無論任何圖集設計的錨固都是要從不同類的砼構件開始計算錨固的
2009-09-20 19:00:24
-
框架結構人防地下室中的剪力墻鋼筋應該錨入框架梁中,軟件是計算至板頂再考慮錨固的,并不是錨固到板中的。
2009-09-20 18:57:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看