天仙弟弟 2009-09-21 09:31:05 | 河南省 計價軟件GBQ4.0 | 578查看 3回答
河南02定額地下室外墻腳手架問題
在河南02定額中,地下室外墻需要貼聚苯板和做SBS防水,是否需要給外墻腳手架?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣的腳手架只能計算一次,即在砌墻或澆注砼墻、基礎時計算一次,做聚苯板時就不能再計取了。
2009-09-25 16:57:17
-
地下室外墻腳手架就綜合了,不需要單獨套用了.
2009-09-21 09:43:03
-
如果02定額是綜合腳手架按建筑面積計算,那肯定是不計算。如果是雙排腳手架或以其他方式計算的腳手架,也只能計算一遍,如計算砌體就不能再計算地下室外墻貼聚苯板和做SBS防水腳手架了
2009-09-21 09:52:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看