女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 按照最新的建筑面積計算規范,通風井是否計算面積

    1、通風井依附于室內電梯井一側 2、通風井依附于建筑面積外墻外側,全封閉。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、通風井依附于室內電梯井一側 合并室內 建筑面積計算 2、通風井依附于建筑面積外墻外側,全封閉。 不計算建筑面積 采光井計算建筑面積的 通風道作為采光井的話 和室內合并的 我說的是室內一般有回字形的采光井的話 這個可以合并 地下室的采光#不計算建筑面積 但是通風道不能只有地下室有吧?室外的通風道就是不計算建筑面積額

    2009-09-21 14:12:28 

  • 新的建筑面積計算規則是: 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算

    2009-09-21 14:13:59 

  • 通風井應按建筑物的自然層計算建筑面積。

    2009-09-21 14:17:00 

  • 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。

    2009-09-21 14:17:31 

  • 上樓逆風已作了明確回答。你可查閱中華人民共和國建設部公告第326號文件。該文件對于建筑面積的計算作料詳細的規定,并于2005年7月1日開始執行。其3.0.15建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。該條文就是文件序號:3 計算建筑面積的規定中的一條。該文件在當?shù)亟ㄖ暧惺邸?/div>

    2009-09-21 14:22:30 

  • 按自然層計算面積

    2009-09-21 15:22:32 

  • 05規范第3.0.15條: 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 所以建筑物的通風井不管是在建筑物內還是依附于建筑物外墻外,均應按自然層計算建筑面積。

    2009-09-21 15:27:34 

  • 可以這么理解,已經封閉了,就該計算建筑面積。上面的樓主的解釋加起來證據足以說服。

    2009-09-21 16:13:58 