柒玖 2022-07-29 10:12:08 | 河南省 安裝安裝算量GQI | 731查看 2回答
這個無均壓環樓層是什么意思 看字面意思好像還是設置均壓環??望大神指教
本建筑應設置防雷均壓環并考慮45米以上的側面雷擊。由地下層起向上,每2~3層環建筑物外廓結構
梁內的二根主筋環周焊連牢固,并與各引下線鋼筋焊連構成均壓環;45M標高及以上的樓層考慮防側面
雷擊,應設有均壓環的樓層由均壓環兼作側面避雷帶,無均壓環的樓層將環建筑物外廓的梁內2根主筋
環周焊連構成側面避雷帶并與各引下線焊連。45米標高以上的金屬外窗、外掛裝修材料的金屬構件應
通過預埋件與側面避雷帶連接成電氣通路。在每個設置均壓環的樓層,利用結構梁內的不少于2根主筋連接
到均壓環構成均壓鋼筋,此結構梁取與電氣豎井、水井、電梯井連接的結構梁,在井道內設置均壓接地埋件,
電纜橋架、豎向金屬管道、電梯導軌、豎向等電位聯結干線等豎向長金屬體均應通過均壓鋼筋與建筑物周圈
的均壓環鋼筋構成電氣通路。避雷帶、均壓環和引下線的連接示意圖見08ZD01-48、49。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只有引下線沒有均壓環
2022-07-29 10:13:57
-
1、 4 、7 、10、 13層有均壓環。
2、3、 5、 6 、8、 9、 11、 12層無均壓環。
你采納的答案是錯誤的。
2022-07-29 10:56:15