  • 梁鋼筋下部通長凈長的問題

    為什么我的梁上部鋼筋凈長是5525,下部鋼筋就是4600了,他不是算到外邊支座線的嗎?計算公式不是錨固+凈長+錨固嗎?他的凈長只伸到內柱邊,有誰知道是怎么回事?可以的話QQ教我,我QQ124244459

    通長

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:你的梁是非框架梁了,從計算式中可以看出來,圖集要求非框架梁的上筋是伸至端部扣保護層+15D彎鉤,下筋為凈跨加12D*2。

    2009-09-23 19:57:15 

  • 注意5525不是凈長,是凈長加上支座寬-2*保護層

    2009-09-23 19:57:15 

  • 上部筋通常算 到柱邊扣減保護層 加一個錨固 15d 下部筋凈跨計算加支座寬加一個錨固 37d

    2009-09-23 20:18:56 