hy的專屬 2022-08-05 09:42:25 | 湖北省 安裝電力概算預算安裝算量GQI | 814查看 2回答
想請問一下電纜終端頭和中端頭具體有什么區別嗎?
在圖紙哪些地方能看到要用到中端頭的?
是不是強電每一個電纜盡頭都要有一個終端頭?
在網上搜到的,終端頭預留1.5米,中端頭預留2米,連接配電箱就預留配電箱半周對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
終端頭必須做,一條電纜兩個終端頭,中端頭是電纜長度不夠需要續接時要做中間頭,一般250m以上需要考慮一個中間頭。
2022-08-05 09:46:58
-
正常不用中間端頭,除非電纜超長
是不是強電每一個電纜盡頭都要有一個終端頭?
是的
在網上搜到的,終端頭預留1.5米,中端頭預留2米,連接配電箱就預留配電箱半周對嗎?
是的
2022-08-05 09:46:22