風云 2022-08-05 16:15:44 | 湖北省 土建安裝 | 1738查看 1回答
腳手架與超高降效問題
請問一下大家,計取了腳手架是否還應計取超高施工增加呢?比如一個10米的高空鋼結構安裝工程,正常計算了滿堂腳手架,還可以計算人工高空作業降效嗎?
2022-08-05 16:20:23 補充
10米的高空作業降效費用如何計算呢?即使搭設了滿堂腳手架施工難度也遠大于地面施工啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、超高降效指的是因為建筑高度問題導致的工人上下垂直交通要花時間,有效工作時間減少,同時相應的機械設備也閑置了,對這一現場進行補償,就是計取超高降效費。
2、很多地區的定額規定,措施項不計取超高降效費,你們當?shù)厥欠裼嬋。堈J真閱讀定額規定。
2022-08-06 10:09:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看