  • 暗柱搭接區箍筋加密的問題

    老師們,16g圖集關于暗柱的箍筋搭接區內箍筋間距有兩種解釋,一個是min(100,5d)

    ,一個是不大于100,我們認為是min(100,5d),可甲方認為是不大于100,請問具體以什么為準,望賜教


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這個你肯定按16G101-1第73頁注2的不大于100啊,沒有5d

    2022-08-10 07:34:55 

  • 應該是不大于主筋5d且不大于100,但是剪力墻暗柱結構應該是不設搭接區加密的,因為?2以上的都電渣壓力焊,或機械連接了,過加強層以后暗柱里會設一部分8~12的豎筋,其實是不在受力筋計算范圍的,一般設計單位會解釋說為構造筋。我目前沒見過那個剪力墻結構暗柱做箍筋加密的