28****@qq.com 2009-09-25 10:58:27 | 湖北省 其他專業 | 1739查看 4回答
電氣給排水安裝問題
1. 關于系統調試的問題:送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電(綜合)定額項目的數量是按回路分的,定額計算規則說的不是很清楚,如果說低壓配電柜、配電箱都是成品,廠家已經調試好的,電纜也是廠家經過檢測合格的,這種情況下,每個回路還需不需要計算調試費呢?雙電源箱也是廠家調試合格的,備用電源自投裝置調試項目能不能套用? 2. 四芯電纜安裝,計算戶內干包式電力電纜頭制作、安裝的數量時是按一根電纜2個終端頭計算還是一根電纜8個終端頭計算? 3. 關于防雷問題,三類防雷建筑,一棟單體建筑七層,總高度33m,另一棟單體建筑四層,總高度22m,基礎底板和頂板內利用圈梁鋼筋焊接之后,中間層需要不需要每層再做均壓環? 4. 人防地下室內預埋的密閉肋要套用什么定額?套用剛性防水套管定額時,做法好象與剛性防水套管不太一樣? 5. 鋼制槽式橋架安裝定額里含不含吊架的安裝費呢?如果單獨計算,有沒有規范說明各種型號的橋架吊架的最大間距是多少米? 6. 給排水系統,存水彎一般含在潔具的安裝定額內,但是施工單位只是預留的排水口,下面安裝了存水彎,那么該存水彎該如何計算?我認為存水彎可以作為管件,不能再單獨計取安裝費,這樣理解是不是正確? 上面的問題較多,麻煩各位專業人士依次回答,謝謝!問題補充:還有一個關于空調通風的問題,原清單中規定用角鋼法蘭連接,實際施工單位做的是共板法蘭,這個價格差該如何調整?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、成品配電箱不需要現場調試,不能計取調試費。電線、電纜安裝內容中已包含絕緣測試、通電試驗等費用,也不能計取。一般系統調試費按進戶電源來計算,一路進線就計取一個系統調試。 2、電纜頭是電纜接頭,是按整根電纜來計算的,不能幾芯算幾個。也就是一根電纜兩個電纜頭。 3、在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。 4、密閉肋不清楚是什么。剛性防水套管是地下室管道出外墻套管。 5、橋架支吊架沒有包含在橋架安裝費用內,要根據成品或現場制作套用支撐架子目或一般鐵件子目。根據建筑電氣施工驗收規范,當設計無要求時,電纜橋架水平安裝的支架間距為1.5~3m;垂直安裝的支架間距不大于2m。 6、潔具存水彎在潔具安裝子目定額含量中已包含,不需要另計。 7、對于與清單項不符的,如果是甲方要求,按實調整;如果是施工方自行調整,造價增加的不調整,造價降低的要據實予以扣除。
2009-09-25 11:37:51
-
石破天驚 說的比較完整啦 支持,、 對第四點補充一下,你是武漢的補充定額里有地下室穿墻套管定額適合,不要套防水套管
2009-09-26 09:48:09
-
1、不需要計算調試費用,沒有可調試的電氣元件 2、一根電力電纜按兩根電纜終端頭計算 3、需不需要做均壓環要設計上有沒有規定
2009-09-25 15:47:33
-
1.雙電源箱也是廠家調試合格的,備用電源自投裝置調試項目能套用。
2009-09-25 11:00:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看